Ik probeer een drukverliesberekening te automatiseren maar loop steeds vast.
In het eerste gedeelte van de berekening bepaal ik de meest nadelige kring en het resultaat hiervan is terug te vinden in cel I19.
Deze waarde is later nodig voor bepaalde zaken op te zoeken.
Tot hier loopt alles goed.
In het tweede gedeelte wil ik in functie van een bepaalde waarde (gasdebiet in Cel E23) en het reeds bepaalde drukverlies van het eerste gedeelte de diameter bepalen.
Hoe moet dit juist gebeuren?
- Gasdebiet in cel E23 (3,3 m³/h in dit voorbeeld) dient gezocht te worden in Tabblad STAAL kolom A.
- De overeenkomstige waardes op lijnniveau zijn dan de waarden waar vervolgens in gezocht moet worden (In het geval voor 3,3 m³/h is dit dus lijn 35)
- Vervolgens moet de waarde van de meest nadelige kring cel I19 (0,022 in dit geval) vergeleken worden met alle waardes van lijn 35.
- De waarde die het dichts in de buurt komt van I19 is de juiste. In dit geval is dit cel D35 met waarde 0,0213.
- Als deze waarde dan naar boven wordt geprojecteerd is te zien dat een leiding "DN25" ok is. DN25 zou dan in cel F23 moeten worden ingevuld.
- In cel G23 zou dan het overeenkomstig drukverlies moeten komen. In dit geval 0,0213.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Ik geraak er zelf niet uit met mijn Excel kennis...
Drukverlies berekening GAS.xlsx